火灾显示盘 GB17429-2011
4.7 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
4.7.1 试验步骤
4.7.1.1 将试样按GB/T 17626.6的规定进行试验布置,并将试样与制造商提供的火灾报警控制器相连接,接通电源,使其处于正常监视状态20 min。
4.7.1.2 按GB/T 17626.6规定的试验方法对试样施加表2所示条件的干扰试验。观察并记录试样工作状态。
4.7.1.3 进行基本功能试验。
4.7.2 试验设备
采用符合GB/T 17626.6规定的试验设备。
- 上一节:4.6 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 下一节:4.8 静电放电抗扰度试验