细水雾灭火装置 XF1149-2014
7.8 压力循环试验
将瓶组与压力源相连接(必要时,可取下压力泄放装置),排除样品和管路中的空气,封闭所有出口,然后进行压力范围为(10%〜100%)×贮水瓶组最大工作压力的压力循环试验,压力循环次数为1000次,频率不超过15次/min。
目录
上节
下节
- 上一节:7.7 电火花检漏试验
- 下一节:7.9 安全泄放装置动作试验