细水雾灭火装置 XF1149-2014
7.14 耐高压冲击试验
将减压装置按工作位置安装在试验装置中,贮气瓶组中充气压力或泵组输出压力为装置最大工作压力,启动贮气瓶组上容器阀(释放阀)或启动泵组,使减压装置承受高压冲击,试验共进行10次。
说明:
1——过滤器; 5——压力表;
2——截止阀; 6——截止阀;
3——压力表; 7——流量计;
4——被测装置;
1——过滤器; 5——压力表;
2——截止阀; 6——截止阀;
3——压力表; 7——流量计;
4——被测装置;
图1 减压装置流量性能试验示意图
目录
上节
下节
- 上一节:7.13 减压装置流置特性试验
- 下一节:7.15 分区控制阀功能试验