细水雾灭火装置 XF1149-2014
7.16 工作循环试验
7.16.1 以不大于6次/min的速率,使分区控制阀的弹簧和膜片在其工作位移内循环伸缩或弯曲5000次。
7.16.2 试验在常温下进行,分区控制阀正向充压至公称工作压力,使阀门达到完全开启或关闭状态,切换频率不大于10次/min,完成100次开启-关闭循环试验。
7.16.2 试验在常温下进行,分区控制阀正向充压至公称工作压力,使阀门达到完全开启或关闭状态,切换频率不大于10次/min,完成100次开启-关闭循环试验。
目录
上节
下节
- 上一节:7.15 分区控制阀功能试验
- 下一节:7.17 局部阻力损失测定