自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
附录C 当量长度表
注:1 过滤器当量长度的取值,由生产厂提供;
2 当异径接头的出口直径不变而入口直径提高1级时,其当量长度应增大0.5倍;提高2级或2级以上时,其当量长度应增大1.0倍;
3 当采用铜管或不锈钢管时,当量长度应乘以系数1.33;当采用涂覆钢管、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管时,当量长度应乘以系数1.51。
目录
上节
下节
- 上一节:附录B 塑料、橡胶的分类
- 下一节:附录D 减压孔板的局部阻力系数