简易式灭火器 XF86-2009
4 分类及型号
4.1 分类
4.1.1 灭火器按灭火剂的包装形式可分为:一元包装和二元包装两种。
4.1.2 灭火器按充装的灭火剂可分为:
——水基型(包括加入添加剂的水,如:湿润剂、增稠剂、防冻剂、阻燃剂或发泡剂等)灭火器(含水雾灭火器);
——干粉(仅指ABC干粉)灭火器;
——氢氟烃类气体灭火器。
4.2 型号
灭火器型号的表示方法如下:
示例1:MSJ480表示灭火剂为加入添加剂的水、公称充装量为480mL的简易式水基型灭火器。
示例2:MSJD950表示灭火剂为加入添加剂的水、公称充装量为950mL的低温型简易式水基型灭火器。
示例3:MSWJ980表示灭火剂为加入添加剂的水、公称充装量为980mL的简易式水雾灭火器。
示例4:MFJ500表示灭火剂为ABC干粉、公称充装量为500g的简易式干粉灭火器。
示例5:MQJ500表示灭火剂为氢氟烃类气体、公称充装量为500g的简易式氢氟烃类气体灭火器。
目录
上节
下节