细水雾灭火装置 XF1149-2014
7.26 自动补水装置功能试验
将自动补水装置按使用位置安装在贮水箱上,开启贮水箱上的泄水阀,放水至设定的最低水位,检查自动补水装置是否开始补水,贮水箱内液位上升至设定的最高水位,检查自动补水装置是否停止补水。
目录
上节
下节
- 上一节:7.25 报警控制功能试验
- 下一节:7.27 细水雾喷头水压密封试验