建筑材料热释放速率试验方法 GB/T16172-2007/ISO5660-1:2002
6.9 点火电路
采用一个10 kV互感器提供能量的火花塞或电火花点火器进行外部点火。火花塞的火花隙应为(3.0±0.5)mm。电极长度和火花塞的位置应使火花隙位于试样表面中心上方(13±2)mm处,对于尺 寸不稳定的材料其距离应为(48±2)mm(见7.5)。
目录
上节
下节
- 上一节:6.8 气体取样装置
- 下一节:6.10 点火计时器