建筑材料热释放速率试验方法 GB/T16172-2007/ISO5660-1:2002
6.11 氧分析仪
应采用氧气量程为0%~25%的顺磁型氧分析仪。根据10.1.6标定时,氧分析仪在30 min内的漂移不应超过50X10-6,且输出噪声也不应超过50X10-6。由于氧分析仪对气流压力敏感,应调整分析仪上游的气流压力,使气流波动最小化,大气压力变化时,可利用绝对压力传感器对分析仪的读数进行补偿。分析仪和绝对压力传感器应置于等温环境中。根据10.1.5标定时,氧分析仪满量程的10%~ 90%的响应时间应小于12 s。
目录
上节
下节
- 上一节:6.10 点火计时器
- 下一节:6.12 热流计