简易式灭火器 XF86-2009
6.4 气密试验
将灭火器的保护装置(盖)、喷嘴等附件卸下后,浸泡在水温的清水中,水面应高于灭火器顶端50 mm以上,保持1 h,并注意观察,不应有可见的泄漏气泡。
目录
上节
下节
- 上一节:6.3 灭火试验
- 下一节:6.5 水压强度试验