细水雾灭火装置 XF1149-2014
7.29 细水雾喷头水压强度试验
将密封试验后的样品安装在充水的试验管路上,以不超过2.0MPa/min的速率升压至喷头最大工作压力的1.5倍或4.80MPa,取两者中的较大值,保持压力1min。