简易式灭火器 XF86-2009
6.10 振动试验
6.10.1 将灭火器以直立状态固定在振动台的夹紧装置中,对带有专用固定架的灭火器,应将灭火器装在专用固定架中,然后将固定架夹紧在振动台上。
6.10.2 依次改变振动台的振动方向,使灭火器按空间三个垂直轴线方向进行振动。每个方向的振动试验应按下列参数连续进行:
a)以垂直、水平、侧向三个方向按下列参数进行扫频振动:
频率(Hz) 振幅(mm)
10~20 0.75±0.08
20~40 0.50±0.05
40~60 0.25±0.03
以2 Hz为单位逐步增加频率值和振幅,每个频率振动5 min;以上述扫频振动中产生共振的频率值每个方向振动2 h;如无共振,则按b)进行定频振动。
b)以垂直、水平、侧向三个方向按下列参数进行定频振动:
——频率:40 Hz;
——振幅:0.25 mm±0.03 mm;
——时间:2 h。
6.10.3 经振动试验后的灭火器,还应按6.1的方法进行喷射性能试验。试验结果应符合5.1.2和5.2.3的规定。
- 上一节:6.9 操作机构性能试验
- 下一节:6.11 雾滴尺寸测量