细水雾灭火装置 XF1149-2014
7.32 热空气环境下的动作试验
将5只闭式细水雾喷头放置在温度试验箱内,在20min内从室温升温至低于其公称动作温度11℃,保持此温度60min。然后以(0.5±0.3)℃/min速率升温至高于公称动作温度22℃,检查喷头动作情况。
目录
上节
下节
- 上一节:7.31 静态动作温度试验
- 下一节:7.33 功能试验