独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
5.23 R型报警器附加试验
5.23.1 试验步骤
针对不同类别报警器,一只在最大响应时间方位上、另一只在最小响应时间方位上,AR型报警器在5°C±2°C的初始温度下,BR型报警器在20°C±2°C的初始温度下分别以10°C/min、20°C/min和30°C/min的升温速率升温至动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
5.23.2 试验设备
附录А规定的标准温箱。
针对不同类别报警器,一只在最大响应时间方位上、另一只在最小响应时间方位上,AR型报警器在5°C±2°C的初始温度下,BR型报警器在20°C±2°C的初始温度下分别以10°C/min、20°C/min和30°C/min的升温速率升温至动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
5.23.2 试验设备
附录А规定的标准温箱。
目录
上节
下节
- 上一节:5.22 S型报警器附加试验
- 下一节:5.24 防护性能试验