独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
7 标志
7.1 总则
7.1.1 标志在报警器安装维护过程中应清晰可见。
7.1.2 标志不应贴在螺丝或其他易被拆卸的部件上。
7.2 产品标志
7.2.1 每只报警器应清晰标识如下信息:
a) 产品名称、型号和类别;
b) 制造商名称;
c) 接线端子标注;
d) 执行标准编号;
e) 制造日期或产品编号;
f) 产地。
对于可拆卸报警器,报警器上的标志应包含a)、b)、c)、d)和f)项,底座上的标志应至少包含а)、b)和е)项。
7.2.2 产品标志信息中如使用不常用符号或缩写时,应在报警器的使用说明书中说明。
7.3 质量检验标志
报警器应有质量检验合格标志。
