建筑构件耐火试验方法 第8部分:非承重垂直分隔构件的特殊要求 GB/T9978.8-2008
返 回
变小
变大
底 色
搜索
5 试验装置
包括试验炉、约束和支承构件与GB/T 9978.1中的相关规定相同。
应在框架的两个相互平行边的垂直方向上做评估,通过在试验框架的相对应部件之间施加一个25 kN的扩张力来测定框架的刚性,并在施力位置测量其内部尺寸的增加量,其增加量不应超过5 mm。