建筑构件耐火试验方法 第8部分:非承重垂直分隔构件的特殊要求 GB/T9978.8-2008
8.1 炉内热电偶
8.1.1 炉内温度
测量炉内温度的热电偶,应尽量均匀分布,在耐火试验时,通过相应设备可靠给出试件向火面的温度值。这些热电偶应根据GB/T 9978.1中的要求制作和安装。
8.1.2 炉内热电偶数量
试件向火面每1.5 m2内不少于一支热电偶。所有试验不得少于4支热电偶。
测量炉内温度的热电偶,应尽量均匀分布,在耐火试验时,通过相应设备可靠给出试件向火面的温度值。这些热电偶应根据GB/T 9978.1中的要求制作和安装。
8.1.2 炉内热电偶数量
试件向火面每1.5 m2内不少于一支热电偶。所有试验不得少于4支热电偶。