建筑构件耐火试验方法 第8部分:非承重垂直分隔构件的特殊要求 GB/T9978.8-2008
8.3 变形测量
8.3.1 测量仪器
耐火试验期间,应使用仪器测定试件产生的大于5 mm的变形量。
8.3.2 位置变形
在试件的几何中心及离试件自由边50 mm的1/2高处测量。测量的时间间隔应足够体现耐火试验期间它们的变形过程。
8.3.3 变形测量方法
变形测量的方法见GB/T 9978.1中的规定。
注:变形测量是必须的,不作为判定依据。测量试件的变形对决定试验结果的扩展应用领域非常重要。
