可燃气体报警控制器 GB16808-2008
5.12 静电放电抗扰度试验
5.12.1 目的
检验控制器对带静电人员、物体接触造成的静电放电的适应性。
5.12.2 要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样性能应满足4.1.3〜4.1.6的要求,其显示值误差应满足表1的要求。
5.12.3 方法
5.12.3.1 将试样按GB 16838规定进行试验布置,使试样处于正常监视状态。
5.12.3.2 按GB 16838规定的试验方法对试样及耦合板施加表6所示条件的电磁干扰试验。试验期间观察并记录试样状态。试验后,按5.3〜5.6的规定进行功能试验,并对其所配接的任一只可燃气体探测器通入浓度为50%显示范围的可燃气体,观察并记录试样的显示情况。
5.12.4 试验设备
试验设备应满足GB 16838的规定。
