可燃气体报警控制器 GB16808-2008
5.14 浪涌(冲击)抗扰度试验
5.14.1 目的
检验控制器对附近闪电或供电系统的电源切换及低电压网络、包括大容性负载切换等产生的电压瞬变(电浪涌)干扰的适应性。
5.14.2 要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样性能应满足4.1.3〜4.1.6的要求,其显示值误差应满足表1的要求。
5.14.3 方法
5.14.3.1 将试样按GB 16838规定进行试验配置,使其处于正常监视状态。
5.14.3.2 按GB 16838规定的试验方法对试样施加表8所示条件的电磁干扰试验。试验期间观察并记录试样状态。试验后,按5.3~5.6的规定进行功能试验,并对其所配接的任一只可燃气体探测器通入浓度为50%显示范围的可燃气体,观察并记录试样的显示情况。
5.14.4 试验设备
试验设备应满足GB 16838的规定。
- 上一节:5.13 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 下一节:5.15 电源瞬变试验