可燃气体报警控制器 GB16808-2008
5.20 振动(正弦)(耐久)试验
5.20.1 目的
检验控制器长时间承受振动影响的能力。
5.20.2 要求
试验期间,试样应保持在该试验要求的工作状态;试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象,其性能应满足4.1.3~4.1.6的要求,其显示值误差应满足表1的要求。
5.20.3 方法
5.20.3.1 将试样按正常安装方式刚性安装(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样不通电。
5.20.3.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz〜150Hz的频率循环范围内,以4.905 m/s2的加速度幅值,1倍频程每分的扫频速率,各进行20次扫频循环。
5.20.3.3 试验后,立即检查试样外观及紧固部位,然后使试样处于正常工作状态,按5.3〜5.6的规定进行功能试验,并对其所配接的任一只可燃气体探测器通入浓度为50%显示范围的可燃气体,观察并记录试样的显示情况。
5.20.4 试验设备
试验设备(振动台及夹具)应符合GB 16838的规定。
