点型感烟/感温火灾探测器性能评价 GB/Z24979-2010
附录C (规范性附录)十氢化萘火
C.1 燃料:大约170g的十氢化萘(C10H18,一种分子量138.25g/mol、密度0.88kg/L的同分异构体混合物)。
C.2 布置:将十氢化萘放入尺寸为10cm×10cm,深2cm的正方形铁盘里燃烧。
C.3 点火方式:火焰或电火花等,应使用少量干净的燃料(5g乙醇C2H5OH)用来支持燃烧。
C.4 试验结束的判据:m值=1.5dB/m,试验结束时温升△T应不少于10℃。
C.2 布置:将十氢化萘放入尺寸为10cm×10cm,深2cm的正方形铁盘里燃烧。
C.3 点火方式:火焰或电火花等,应使用少量干净的燃料(5g乙醇C2H5OH)用来支持燃烧。
C.4 试验结束的判据:m值=1.5dB/m,试验结束时温升△T应不少于10℃。