火警受理系统 GB16281-2010
5.4 火警数字录音录时装置基本性能试验
5.4.1 主要部件性能试验
5.4.1.1 目的
检查火警数字录音录时装置主要部件的性能。
5.4.1.2 方法
5.4.1.2.1 检查并记录试样部件闻接线的状况和标志情况.
5.4.1.2.2 检查并记录试样的零部件索固状况,检查按键、开关、按钮等控制部件的可靠性和灵活性。
5.4.2 基本性能试验
5.4.2.1 目的
检查火警数字录音录时装置的基本性能。
5.4.2.2 方法
5.4.2.2.1 按试样正常工作要求,连接火警受理信息系统的座席电话机,连接无线固定电台,接通试样电源,模拟火警电话呼入并应答,观察并记录试样有线录音情况;使用电台通话,观察井记录试样无线录音情况,分别选择有线和无线的彔音记录并放音,观察并记录试样播放有线、无线录音的声音及时间记录情况。
5.4.2.2.2 分别进行有线和无线的录音,观察并记录试样在有线和无线录音时的开始和结束状态。
5.4.2.2.3 查看试样录音记录,观察并记录开始录音时间、结束录音时间、通道号、通道模式、主叫电话号码、录音文件名等信息。
5.4.2.2.4 操作试样的存储记录数据库,观察并记录数据库是否有相应的安全机制。
5.4.2.2.5 通过开始录音时间、主叫电话号码、通道号、通道模式等条件进行录音记录数据库查询,对查询结果进行放音、拷贝等操作,观察并记录查询的结果和操作情况.
5.4.2.2.6 查看并记录当座席电话全部摘机接警情况下的录音操作。
5.4.2.2.7 在火警受理信息系统上统一修改系统时间,观察并记录试样的时间变化。
5.4.2.2.8 模拟一次火警电话呼入,座席应答接警后,座席电话挂机,观察并记录该录音记录的主叫号码的接收情况。
5.4.2.2.9 选定某一条记录,对其相关信息进行补充输入,观察并记录修改情况。
5.4.2.2.10 进行两次录音操作,观察并记录试样显示剩余存储空间的情况。将试样存储记录的硬盘分区剩余空间调整到小于第一级剩余空间的容量,观察并记录试样声音或文字告警情况;将试样存储记 录的硬盘分区剩余空间调整到小于第二级剩余空间的容量,观察并记录试样自动删除录音记录保存时间以远的录音记录以获得更多存储空间的情况。
5.4.2.2.11 观察并记录试样无其他删除记录功能的情况。
5.4.2.2.12 将某一录音记录进行备份后,再清除原始录音文件,观察并记录是否能将备份的录音文件提取播放。
5.4.2.2.13 重新开启试样,观察并记录试样自动进入工作状态的情况。
5.4.2.2.14 观察并记录试样的退出操作权限。
5.4.2.2.15 对试样进行启动和退出操作,观察并记录试样记录开启与关闭时间的情况。
5.4.2.2.16 在试样与火警受理信息系统链接正常的状态下,模拟断开与火警受理信息系统的链接,观察并记录试样与火警受理信息系统的链接与断开的状态显示及声音或文字告警情况。
5.4.2.2.17 观察并记录试样多路同时有无线录音情况。
5.4.2.2.18 观察并记录试样在播放、查询、拷贝录音信息时实现正常有无线录音功能。
5.4.2.2.19 观察并记录试样是否能够将录音通过音频接口转录到其他存储介质中。
5.4.1.1 目的
- 上一节:5.3 火警调度机基本性能试验
- 下一节:5.5 高温(运行)试验