火警受理系统 GB16281-2010
5.9 腐蚀试验
5.9.1 目的
检验试样抗腐蚀的能力。
5.9.2 方法
5.9.2.1 将试样放入腐蚀试验箱中。
5.9.2.2 对试样施加下述严酷等级的试验:
a) 温度:25℃±2℃;
b) 相对湿度:90%〜96%;
c) SO2浓度:(25±5)×10-6 (体积比);
d) 试验周期:21d。
5.9.2.3 试验后,取出试样,在正常大气条件下放置16h。按5.3.2或5.4.2要求对试样进行基本性能试验,
5.9.3 试验设备
试验设备应符合GB 16838-2005的有关规定。
检验试样抗腐蚀的能力。
5.9.2 方法
