火警受理系统 GB16281-2010
5.15 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
5.15.1 目的
检验试样在来自射频发射机产生的电磁骚扰环境下工作的适应性。
5.15.2 方法
5.15.2.1 将试样安放在绝缘台上,接通电源,使试样处于正常监视状态,保持15min。
5.15.2.2 按GB 16838—2005中的要求,对试样施加表5所示条件的电磁干扰。
5.15.2.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
5.15.2.4 干扰结束后,按5.3.2或5.4.2要求对试样进行基本性能试验。
5.15.3 试验设备
试验设备应满足GB 16838—2005的规定。
