自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
6.3 气压试验
Ⅰ主控项目
6.3.1 气压严密性试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
Ⅱ一般项目
6.3.2 气压试验的介质宜采用空气或氮气。检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
目录
上节
下节
条文说明