七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂 GB18614-2012
5.9 毒性测定
5.9.1 试验装置
5.9.1.1 装置概述
试验装置由灭火剂和空气供给系统、小鼠运动记录系统、小鼠转笼以及染毒箱等组成,如图2所示。
5.9.1.1 装置概述
试验装置由灭火剂和空气供给系统、小鼠运动记录系统、小鼠转笼以及染毒箱等组成,如图2所示。
图2 气体灭火剂毒性测试装置
5.9.1.2 小鼠转笼
小鼠转笼由铝制成,如图3所示,转笼质量为60g±10g;小鼠转笼在支架上应能灵活转动,无固定静置点。
小鼠转笼由铝制成,如图3所示,转笼质量为60g±10g;小鼠转笼在支架上应能灵活转动,无固定静置点。
5.9.1.3 染毒箱
染毒箱由无色透明的有机玻璃材料制成,染毒箱有效空间体积约9.2L,可容纳10只小鼠进行染毒试验。
5.9.1.4 灭火剂和空气供给系统
灭火剂和空气供给系统由空气源(瓶装压缩空气或空气压缩机抽取洁净的环境空气)和可调节的 2.5级气体流量计及输气管线组成。
5.9.1.5 小鼠运动记录系统
小鼠运动记录采用红外或磁信号监测小鼠转笼转动的情况,每只小鼠的时间-运动图谱应能定性地反映每时刻转笼的角速度。
5.9.2 试验动物要求
5.9.2.1 试验动物应是符合GB 14922.1和GB 14922.2要求的清洁级试验小鼠。
5.9.2.2 试验小鼠必须从取得试验动物生产许可证的单位获得,其遗传分类应符合GB 14923的近交系或封闭群要求。
5.9.2.3 从生产单位获得的试验小鼠应作环境适应性喂养,在试验前2天,试验小鼠体重应有增加,试验时周龄应为5周〜8周,质量应为21g±3g。
5.9.2.4 每个试验组试验小鼠为8只或10只。雌雄各半,随机编组。
5.9.2.5 试验小鼠饮用水应符合GB 5749要求;饲料应符合GB 14924.3要求;环境和设施应符合 GB 14925的要求。
5.9.3 试验步骤
5.9.3.1 在试验前5min,应将小鼠按编号称重、装笼、安放到染毒试验箱的支架上,盖合染毒箱盖。
5.9.3.2 开启灭火剂和空气供给系统并分别调节流量,使灭火剂和空气的混合气体中灭火剂浓度达到 5.8中测试灭火浓度的1.3倍。
5.9.3.3 通过三通旋塞将初始10min的混合气直接排放掉,然后旋转三通旋塞,让混合气进入染毒箱,试验开始。
5.9.3.4 试验进行30min,在此过程中观察和记录小鼠的行为变化。
5.9.3.5 30min试验结束,迅速打开染毒箱,取出小鼠。
5.9.4 试验现象观察
5.9.4.1 30min染毒期内观察小鼠运动情况:呼吸变化、昏迷、痉挛、惊跳、挣扎、不能翻身、欲跑不能等症状;小鼠眼区变化情况:闭目、流泪、肿胀、视力丧失等。记录上述现象的时间和死亡时间。
5.9.4.2 染毒刚结束及染毒后1h内应观察小鼠行为的变化情况并记录。
5.9.4.3 染毒后的3d内,应观察小鼠各种症状的变化情况,每天记录各种现象及死亡情况。
5.9.5 毒性伤害性质的确定
5.9.5.1 实验小鼠出现下列症状和特征时,毒性判定为“麻醉”:
a) 在染毒期中,小鼠有昏迷、惊跳、痉挛、失去平衡、仰卧、欲跑不能等症状出现;
b) 小鼠运动图谱显示在染毒期中小鼠有较长时间停止运动或在某一时刻后不再运动的丧失逃离能力的特征图谱;
c) 小鼠在30min染毒期或其后1h内死亡。
5.9.5.2 实验小鼠出现下列症状和特征时,毒性判定为“刺激”:
a) 染毒期中小鼠寻求躲避,有明显的眼部和呼吸行为异常,口鼻黏液增多;轻度刺激表现为闭目、流泪、呼吸加快;中度和重度刺激表现为眼角膜变白、肿胀,甚至丧失视力、气紧促和咳嗽;
b) 小鼠运动图谱显示小鼠几乎一直跑动;
c) 小鼠染毒后3天内行动迟缓、虚弱厌食或出现死亡现象。
- 上一节:5.8 灭火浓度(杯式燃烧器法)测定
- 下一节:6 检验规则