物流建筑设计规范 GB51157-2016
7.4 管线综合布置
7.4.1 物流建筑场地内的管线应与区域内总平面、竖向、绿化景观设计等统筹布置,并应使管线紧凑合理。
7.4.2 管线布置应分布合理、近远期结合。
7.4.3 物流建筑场地内的管线之间的距离应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187、《城市工程管线综合规划规范》GB 50289、《城镇燃气设计规范》GB 50028等的规定。
7.4.4 当物流建筑采用地上管道敷设管线时,可采用高支架式、低支架式、地面式以及建筑物支撑式,且支架式架空管线的净空高度及基础位置,应满足交通净空及管线检修的要求。
条文说明
7.4.1 在进行各种管线布置设计时应统筹布置各管线,妥善解决管线间布置的矛盾。在贯彻节约用地的同时使管线之间以及管线与建构筑物、绿化设施之间在平面上和竖向上相互协调。
7.4.4 本条提出了可供选择的地上管线敷设方式及选择时应考虑的因素以及应符合的条件,目的是有利使用、施工、维护和管理,满足消防要求。
目录
上节
下节
条文说明