物流建筑设计规范 GB51157-2016
9.6 建筑地面
9.6.1 物流建筑地面应为整体地面,地面厚度应根据堆载和车辆冲击荷载综合计算确定。
9.6.2 物流建筑地面和楼面应平整、耐磨、不起尘、防滑、易清洁。当地面和楼面有特殊承重、保温隔热要求时,其构造及厚度应计算确定。
9.6.3 物流建筑的大面积现浇钢筋混凝土地面和地面垫层之间宜设置隔离层。
9.6.4 物流建筑地面的沉降缝应贯通整个构造层,楼面的变形缝应与结构的变形缝设置一致,并应对变形缝进行处理。
9.6.5 物流建筑需承受强烈冲击、磨损等作用的沟坑边缘,应采取加强措施。
9.6.6 长期处在潮湿或有水环境下的物流建筑地面不宜采用金属屑耐磨层。
9.6.7 对于物流建筑中储存有易爆和易燃危险品的房间,其地面应采用不发火地面。
9.6.8 载重汽车、叉车等装卸车辆通行及装卸的道面,宜采用现浇混凝土垫层兼面层。通行金属轮车、托运尖锐金属物件等易磨损道面,宜采用现浇混凝土垫层兼面层,并宜对面层做耐磨和硬化处理。
9.6.9 物流建筑中无轨堆垛机和自动导向搬运车等自动化设备运行区域,地坪精度和平整度应满足设备安装及运行的要求。
条文说明
9.6.2 作业型物流建筑内的设备对地面平整度要求较高,当经常有叉车等运输设备在建筑内运行时,需要做到平整、耐磨、不起尘。地面厚度应根据荷载计算确定,达到经济合理。
9.6.3 为保证现浇混凝土地面的施工质量,防止施工时现浇地面水泥浆流失,宜在现浇钢筋混凝土地面和地面垫层之间设置隔离层。隔离层可采用素混凝土层或其他卷材隔离。
9.6.4 地面的沉降缝和楼层的沉降缝、伸缩缝、防震缝的设置应与结构相应缝的位置一致。楼面变形缝除进行盖缝处理外,还应根据需要进行防水、防火处理。
9.6.5 沟坑边缘在车辆和货物反复碾压下容易碎裂,应采取预埋角钢等加强措施保护。
9.6.6 铁屑耐磨层在潮湿或有水环境下容易产生锈斑,影响地面的感观和使用,应避免采用。
9.6.7 储存有易爆和易燃危险品的房间因对静电火花敏感,特规定采用不发火地面。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.5 站台、坡道、雨篷
- 下一节:9.7 天然采光与自然通风