物流建筑设计规范 GB51157-2016
11.1 一般规定
11.1.1 物流建筑的给水排水管道敷设位置宜避开储货区及工艺设备管道,当给水排水管道外表面可能结露时,应采取保温措施。
11.1.2 物流建筑的给水排水管道上的各种阀门,宜装设在便于检修和便于操作的位置。
11.1.3 在严寒和寒冷地区,非供暖物流建筑内的给水排水管道应采取防冻措施。
条文说明
11.1.1 为避免物流建筑内的货物及工艺设备因管道漏水造成损失,管道的安装位置应尽量避开这些区域。为防止管道结露滴水,应采取防结露措施。
11.1.2 物流建筑一般空间比较高,阀门的设置位置应充分考虑操作及维护的方便。
11.1.3 在严寒和寒冷地区,为了节约运行费用,有些物流建筑不设供暖设施,平时有水的管道应采取防冻措施。