自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
6.9 消防地埋闸阀
6.9.1 基本结构
消防地埋闸阀的基本结构型式应为暗杆型,配置加长杆、护管和阀盒,以及启闭用 T 形扳手。
6.9.2 涂、镀层要求
6.9.2.1 消防地埋闸阀、阀盒和阀盖内外表面应进行防腐涂覆处理。
6.9.2.2 涂、镀后表面应光滑、均匀,无杂物混入、针孔、漏喷等缺陷。
6.9.2.3 加长杆应采用不低于奥氏体不锈钢的材料制作。
6.9.3 启闭方向
当面向地面顺时针方向转动传动帽时,消防地埋闸阀应为关闭。当面向地面逆时针方向转动传动帽时,消防地埋闸阀应为开启。
6.9.4 零部件
6.9.4.1 紧固件
6.9.4.1.1 螺栓、螺钉和螺母等紧固件,均应采用奥氏体不锈钢材料。
6.9.4.1.2 阀体与阀盖间的连接螺钉沉孔应进行防腐处理。
6.9.4.2 加长杆及护管
6.9.4.2.1 伸缩高度型加长杆,伸缩量不应小于100mm,并应设置防止拉伸脱落的限位装置。
6.9.4.2.2 加长杆的顶部应连接传动帽,传动帽的尺寸应符合CJ/T 216的相关规定。
6.9.4.2.3 加长杆应转动灵活可靠,无卡阻。加长杆的旋转外径与护管内壁的间隙不宜小于8mm。
6.9.4.2.4 加长杆按7.12规定进行机械强度试验,阀门施加的扭矩值应符合表7的规定,试验过程中不应产生任何结构损伤。
6.9.4.2.5 上、下两段伸缩护管的接合部位应具有防止砂粒、淤泥等进入的结构措施。
6.9.5 强度要求
按7.8的规定进行试验,消防地埋闸阀应能承受4倍额定工作压力,保持5min,试验时消防地埋闸阀应全开,试验中应无渗漏、变形和损坏。
6.9.6 密封性能
6.9.6.1 按7.9的规定进行试验,消防地埋闸阀闸板处于关闭状态位置时,进水口应能承受2倍额定工作压力,保持5min,阀座密封处应无渗漏。
6.9.6.2 按7.9的规定进行试验,消防地埋闸阀闸板处于开启位置时,应能承受2倍额定工作压力,保持5min,阀体各密封处应无渗漏。
6.9.7 最大操作扭矩
按7.13的规定进行试验,消防地埋闸阀开启或关闭的操作扭矩不应超过表6的规定。
6.9.8 工作循环
按7.2.1的规定进行试验,阀门承压件任何部位不应有永久性变形,密封部位无可见泄漏。
