自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
7.4 消防电磁阀可靠性试验
试验在常温下进行, 阀门进口处接压力源,给电磁阀正向充压至额定工作压力,使阀门达到完全开启或关闭状态,切换频率不大于30次/min,试验后检查样品,并记录试验结果。
电磁阀在最高和最低温度下各进行的20次试验,每个温度下分别在额定工作电压×(100±15)%条件下各进行10次。
试验后检查样品,并记录试验结果。
电磁阀在最高和最低温度下各进行的20次试验,每个温度下分别在额定工作电压×(100±15)%条件下各进行10次。
试验后检查样品,并记录试验结果。
目录
上节
下节
- 上一节:7.3 消防电磁阀功能试验
- 下一节:7.5 刚性非金属零件热空气老化试验