自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
7.12 机械强度试验
7.12.1 将被试阀门固定在试验装置上,将手轮或手柄旋至阀门全开,然后在手轮或手柄上施加规定的扭矩,并保持2min,测力位置如图2,图3所示。施加扭矩的方向为测力点切线方向,测力装置应使用三等标准测力计或精度等级不低于三等标准测力计的其他测力装置。
7.12.2 再次将手轮或手柄旋转至阀门关闭,再重复7.12.1试验。试验后检查相关部件,并记录试验结果。
7.12.2 再次将手轮或手柄旋转至阀门关闭,再重复7.12.1试验。试验后检查相关部件,并记录试验结果。
目录
上节
下节
- 上一节:7.11 反向密封试验
- 下一节:7.13 最大操作扭矩试验