自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
7.20 消防电磁阀工作电源试验
接通消防电磁阀电源,按最大负载条件启动消防电磁阀,然后分别对消防电磁阀施加85%和115%的额定工作电压,并在相应的施加电压下进行启动试验,检查消防电磁阀是否能够正常启动,并记录试验结果。
目录
上节
下节
- 上一节:7.19 绝缘电阻测试
- 下一节:7.21 接触电阻试验