建筑钢结构防火技术规范 GB51249-2017
4.2 防火保护构造
4.2.1 钢结构采用喷涂非膨胀型防火涂料保护时,其防火保护构造宜按图4.2.1选用。有下列情况之一时,宜在涂层内设置与钢构件相连接的镀锌铁丝网或玻璃纤维布:
1 构件承受冲击、振动荷载;
2 防火涂料的黏结强度不大于0.05MPa;
3 构件的腹板高度大于500mm且涂层厚度不小于30mm;
4 构件的腹板高度大于500mm且涂层长期暴露在室外。
4.2.2 钢结构采用包覆防火板保护时,钢柱的防火板保护构造宜按图4.2.2-1选用,钢梁的防火板保护构造宜按图4.2.2-2选用。
4.2.3 钢结构采用包覆柔性毡状隔热材料保护时,其防火保护构造宜按图4.2.3选用。
4.2.4 钢结构采用外包混凝土或砌筑砌体保护时,其防火保护构造宜按图4.2.4选用,外包混凝土宜配构造钢筋。
4.2.5 钢结构采用复合防火保护时,钢柱的防火保护构造宜按图4.2.5-1、4.2.5-2选用,钢梁的防火保护构造宜按图4.2.5-3选用。
目录
上节
下节
- 上一节:4.1 防火保护措施
- 下一节:5 材料特性