建筑钢结构防火技术规范 GB51249-2017
附录A 防火保护层的施用厚度
当工程实际使用的非膨胀型防火涂料(防火板)的等效热传导系数与设计要求不一致时,可按下式确定防火保护层的施用厚度:
式中:di1——钢结构防火设计技术文件规定的防火保护层的厚度(mm);
di2——防火保护层实际施用厚度(mm);
λi1——钢结构防火设计技术文件规定的非膨胀型防火涂料、防火板的等效热传导系数[W/(m·℃)];
λi2——施工采用的非膨胀型防火涂料、防火板的等效热传导系数[W/(m·℃)]。
目录
上节
下节
- 上一节:9.8 防火保护分项工程验收
- 下一节:附录B 标准火灾下钢管混凝土柱的承载力系数