铁路工程设计防火规范 TB10063-2016
附录C 防火间距起算点
C.0.1 道路一一路面边缘(指明者除外)。
C.0.2 铁路线路一一最近铁路的线路中心线。
C.0.3 管道——管道的中心线(指明者除外)。
C.0.4 油罐——罐外壁。当有防火堤时,为防火堤中心线。
C.0.5 工业企业、住宅区、建筑物、构筑物——围墙外缘,无围墙者,建筑物和构筑物的外墙皮,如外墙有突出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。
C.0.6 铁路装卸油品设施——铁路作业中心或端部的装卸油品的鹤管。
C.0.7 铁路油罐车、汽车油罐车的装卸油品鹤管一一鹤管的主管中心。
C.0.8 各类堆场一一邻近铁路的最外边缘。
C.0.9 防火隔离带——铁路中心线或用地界与森林的林木投影边缘或草原的草地边缘。
C.0.10 铁路车站——铁路车站设计用地界。
C.0.11 洗罐工艺装置——此装置最外侧设备边缘或建筑物的最外边线。洗罐工艺装置或洗罐线与建、构筑物的防火间距应以相互距离较近者确定。