城市综合管廊工程技术规范 GB50838-2015
4.4 位置
4.4.1 综合管廊位置应根据道路横断面、地下管线和地下空间利用情况等确定。
4.4.2 干线综合管廊宜设置在机动车道、道路绿化带下。
4.4.3 支线综合管廊宜设置在道路绿化带、人行道或非机动车道下。
4.4.4 缆线管廊宜设置在人行道下。
4.4.5 综合管廊的覆土深度应根据地下设施竖向规划、行车荷载、绿化种植及设计冻深等因素综合确定。
条文说明
4.4.1 综合管廊在道路下面的位置,应结合道路横断面布置、地下管线及其他地下设施等综合确定。此外,在城市建成区尚应考虑与地下已有设施的位置关系。