低压二氧化碳气体惰化保护装置 GB36660-2018
7 试验方法
7.1 装置
7.1.1 组成
目测检查装置组成部件。
7.1.2 外观
目测检查装置和汽化器外观。
7.1.3 联动试验
按设计要求正确连接装置各部件并使其处于准工作状态,分别通过自动和手动启动方式启动装置释放二氧化碳气体,记录试验结果。
7.2 气密性试验
7.2.1 汽化器气密性试验
试验期间不得采用连续加压方式来维持压力不变,试验过程中不得带压紧固螺栓或向受压试件施加外力。试验介质为干燥、洁净、无油的空气或氮气,试验时环境温度不得低于5 ℃,安装设有截止阀、盲板、压力表等的试压管路,其耐压性能满足试验要求。向汽化器内施加规定压力的气体,保压至规定时间,记录试验结果。
7.2.2 流量控制组件气密性试验
将被试样品进口与气压源相连,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。将样品浸入水中,样品至液面深度不小于0.3 m,在规定的保压时间内检查样品渗漏情况。
7.3 强度试验
将被试样品进口与液压强度试验装置相连,排除连接管路和样品腔内空气后,封闭所有出口。以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,在规定的保压时间内检查样品情况,记录试验结果。
7.4 静水压密封试验
水浴式汽化器壳程内加入设计最大容量的清水,试验时环境温度不得低于5 ℃,在规定的试验时间内检查壳程渗漏情况。
7.5 汽化性能试验
将装置与气体释放管路相连,并使装置处于正常准工作状态,水浴式汽化器内温度为设定工作温度。二氧化碳气体供给装置应能保证在设计流量下连续喷放的要求,调节管路流量控制组件使管路内气体流量达到最大设计流量,启动装置连续释放二氧化碳气体,记录试验结果。
7.6 控流特性试验
按设计要求将流量控制组件与装置正确连接,并使装置处于正常准工作状态,水浴式汽化器内温度为设定工作温度。调节流量控制组件进口压力至生产单位公布值,记录管道内二氧化碳气体流量。
7.7 工作可靠性试验
将惰化选择阀进口与供气系统相连,阀出口连接一长0.5 m±0.1 m,直径与阀门公称直径相同的管道以及一个等效孔径不小于3 mm的喷嘴,按下列要求进行试验:
a)常温及额定工作电压下,阀门循环动作100次;
b)在最高温度及85%的额定工作电压和110%的额定工作电压下,阀门各循环动作5次;
c)在最低温度及85%的额定工作电压和110%的额定工作电压下,阀门各循环动作5次;
d)工作时需要连续供电的阀门,连续通电时间8 h后,阀门循环动作5次。
7.8 绝缘性能试验
按GA 61—2010中7.2.5规定的方法进行试验,记录惰化选择阀接线端与外壳间的绝缘电阻值,试验次数为3次,取平均值。
7.9 耐盐雾腐蚀试验
按GB/T 25208—2010中第11章规定的方法进行试验。氯化钠溶液质量浓度为(20±0.1)%,试验持续时间为10 d。试验后检查样品的腐蚀情况。
7.10 防尘性能试验
将喷嘴的进口与供气装置相连,管路上安装有压力调节装置,压力测量装置精度不应低于0.4级,缓慢调节压力至喷嘴防尘装置开启,记录开启压力,试验次数不少于3次。
7.11 防撞击性能试验
按GB/T 25208—2010中第21章规定的方法进行试验,试验能量为2.7 J,记录试验结果。
7.12 耐热和耐冷击试验
按GB 25972—2010中6.19规定的方法进行试验,记录试验结果。
7.13 流量特性试验
按设计要求正确连接装置并使其处于准工作状态,将被试喷嘴安装在管路末端。管路上安装有压力、流量测量装置和压力调节装置,压力、流量测量装置精度不低于0.5级。手动启动装置释放二氧化碳气体,缓慢调节管路压力,并使管路压力在设计最低至最高工作压力范围内变化,记录各压力下的流量值。
7.14 手动操作性能试验
将被测试手动操作装置或阀门充压至规定压力,并将适当的测力装置与手动操作机构或阀门连接,操作被测试机构或阀门使其打开并记录最大操作力,观察并记录最大操作位移。
7.15 惰化控制器基本功能试验
7.15.1 控制功能试验
装置处于正常准工作状态,进行惰化控制器控制功能检查,记录各控制功能状态。
7.15.2 显示功能试验
装置处于正常准工作状态,进行惰化控制器显示功能检查,记录各显示功能状态。
7.15.3 声报警功能试验
通过模拟信号使装置处于惰化报警状态,使用声音响度测量设备测量惰化控制器报警声音响度,测量设备距离惰化控制器1 m位置,记录报警声音响度。
目录
上节
下节