火灾报警控制器 GB4717-2005
6.13 泄漏电流试验
6.13.1 目的
检验控制器抗泄漏电流的能力。
6.13.2 要求
试样在1.06倍额定电压工作时,泄漏电流应不超过0.5mA。
6.13.3 方法
将试样处于正常监视状态,调节主电供电电压为试样额定电压的1.06倍,测量并记录其总泄漏电流值。
6.13.4 试验设备
符合GB 4706.1-1998附录G中规定的测量泄漏电流的电路。
- 上一节:6.12 绝缘电阻试验
- 下一节:6.14 电气强度试验