火灾报警控制器 GB4717-2005
6.20 电源瞬变试验
6.20.1 目的
检验控制器抗电源瞬变干扰的能力。
6.20.2 要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样性能应满足5.2.2〜5.2.9的要求。
6.20.3 方法
6.20.3.1 按正常监视状态要求,将试样与等效负载连接,连接试样到电源瞬变试验装置上,使其处于正常监视状态。
6.20.3.2 开启试验装置,使试样主电源按“通电(9s)〜断电(1s)”的固定程序连续通断500次,试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按6.2〜6.9进行功能试验。
6.20.4 试验设备
能产生满足6.20.3的要求试验条件的电源装置。
