饰面型防火涂料 GB12441-2018
9 包装、运输及贮存
9.1 包装
产品包装的标志应符合GB/T 9750的规定。产品包装桶应贴上产品说明书、产品标志和合格证,并应满足下列要求:
a)水基性饰面型防火涂料应采用清洁、密封的塑料桶或有塑料内衬的容器;
b)溶剂性饰面型防火涂料应采用清洁、密封的铁桶。
9.2 运输
运输过程中应防止雨淋、曝晒,防止重压、摔落、冲撞及倒置。
9.3 贮存
产品应存放在通风、干燥、防止日光直射的地方,贮存温度应在5℃~40℃。
目录
上节
下节
- 上一节:8 标志、使用说明书
- 下一节:附录A (规范性附录)大板燃烧法