数据中心设计规范 GB50174-2017
图4 数据中心网络系统基本架构图
图5 数据中心三层网络架构图
图6 数据中心矩阵架构图(一)
图7 数据中心矩阵架构图(二)
图8 数据中心矩阵架构图(三)
10.1 网络系统
10.1.1 数据中心网络系统应根据用户需求和技术发展状况进行规划和设计。
10.1.2 数据中心网络应包括互联网络、前端网络、后端网络和运管网络。前端网络可采用三层、二层和一层架构。
10.1.3 A级数据中心的核心网络设备应采用容错系统,并应具有可扩展性,相互备用的核心网络设备宜布置在不同的物理隔间内。
条文说明
10.1.1 用户需求包括业务发展战略对数据中心的网络容量、性能和功能需求,应用系统、服务器、存储等设备对网络通信的需求,用户当前的网络现状、主机房环境条件、建设和维护成本、网络管理需求等。技术发展状况包括技术发展趋势、网络架构模型、技术标准等。
10.1.2 数据中心网络系统基本架构图见图4。
图4 数据中心网络系统基本架构图
互联网络包括互联网、外联网及内联网,不同网络区域间应进行安全隔离。
前端网络的主要功能是数据交换,三层架构包括核心层、汇聚层和接入层,数据中心三层网络架构见图5;二层和一层网络架构也称为矩阵架构,这种架构可为任意两个交换机节点提供低延迟和高带宽的通信,可以配合高扩展性的模块化子集设计。数据中心矩阵架构见图6~图8。
图5 数据中心三层网络架构图
后端网络的主要功能是存储,存储网络交换机宜与存储设备贴邻部署,存储网络的连接应尽量减少无源连接点的数量,以保证存储网络低延时,无丢包的性能。
服务器与网络设备或存储设备的距离应由网络应用类型和传输介质决定。
图6 数据中心矩阵架构图(一)
图7 数据中心矩阵架构图(二)
运管网络包括带内管理网络及带外管理网络,带内管理是指管理控制信息与业务数据信息使用同一个网络接口和通道传送,带外管理是指通过独立于业务数据网络之外专用管理接口和通道对网络设备和服务器设备进行集中化管理。A级数据中心应单独部署带外管理网络,服务器带外管理网络和网络设备带外管理网络可使用相同的物理网络。
图8 数据中心矩阵架构图(三)
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:10 网络与布线系统
- 下一节:10.2 布线系统