数据中心设计规范 GB50174-2017
13.4 安全措施
13.4.1 设置气体灭火系统的主机房,应配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器。
13.4.2 数据中心应采取防鼠害和防虫害措施。
条文说明
13.4.1 本条为强制性条文,必须严格执行。气体灭火的机理是降低火灾现场的氧气含量,这对人员不利,本条规定是为了防止在灭火剂释放时有人来不及疏散以及防止营救人员窒息而制订的。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:13.3 消防设施
- 下一节:附录A 各级数据中心技术要求