消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018
附录F 系统日常巡查记录
F.0.1 表F.0.1中带有“☆”标的项目和子项内容为可选项,当不涉及此项目或子项时,检测、验收试记录不包括此项目或子项。
设备数量应为巡查区域设置的系统设备的数量;设备的外观、运行状况正常时,在对应正常记录表格框中勾选相应的记录项囗();设备的外观破损、设备运行异常时,应描述故障现象,并填写现场处理情况及保修情况记录。
设备数量应为巡查区域设置的系统设备的数量;设备的外观、运行状况正常时,在对应正常记录表格框中勾选相应的记录项囗();设备的外观破损、设备运行异常时,应描述故障现象,并填写现场处理情况及保修情况记录。
目录
上节
下节
- 上一节:附录E 系统调试、工程检测、工程验收记录
- 下一节:本标准用词说明