图书馆建筑设计规范 JGJ38-2015
8.1 给水排水
8.1.1 图书馆应设室内外给水排水系统和消防给水系统及相应的设施和设备。
8.1.2 珍善本书库不应有水管进入。除消防给水管道外,其他书库及开架阅览室内不应有给排水管道穿过,排水立管不宜安装在与书库相邻的内墙上。
8.1.3 屋面雨水管道宜采用外排水;当采用内排水时,雨水管道应采取防渗漏措施。
8.1.4 缩微照相用房的排水管道应耐酸、碱腐蚀,室外应设污水处理设施。
8.1.5 水泵等供水设备应采取减振、降噪措施。
条文说明
8.1.1 消防给水系统及相应的设施和设备,指与之配套的消防水池、泵房、室外水泵接合器等。设计可根据图书馆的规模及城市公用设施的情况,具体设计确定。
8.1.2 珍善本书库藏有珍贵的孤本、线装书等珍贵书籍,一旦遇水会有很大损失并难以复原。其他书库除必要的消防给水管道外,也不应有给排水管道穿过。
8.1.3 屋面雨水应尽量采取外排水形式,当采用内排水时,雨水管材及接口应采用安全性高的产品,如热熔、焊接等连接方式。
8.1.4 微缩底片在冲洗过程中使用的显影剂是酸性溶液,定影剂又属于碱性溶液,对金属管道及金属配件均有腐蚀作用。设计中应考虑上述管道及配件的防腐蚀措施。微缩量大的图书馆,应在微缩复制冲洗间室外设置污水处理设施。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8 建筑设备
- 下一节:8.2 采暖、通风与空气调节