风电场设计防火规范 NB31089-2016
5.4 灭火器及砂箱的设置
5.4.1 灭火器的设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。
5.4.2 升压站建筑物、构筑物应按表5.4.2确定火灾危险类别及危险等级,并配置灭火器。
表5.4.2 建筑物火灾危险类别及危险等级
5.4.3 每台室外主变压器、电抗器的砂箱设置应符合下列要求:
1 每个设置点处的砂箱数量不应少于1个。
2 每个砂箱储砂容积不应小于1.0m³。
3 每个设置点处宜配备消防铲3把~5把。
4 露天设置的砂箱应有防雨措施。
条文说明
5.4.1 移动灭火器具有方便移动、操作简易的特点,能够扑灭小范围初期火灾,有多种类型可供选择。升压站设计应根据房间的类型、布置依据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140选择适当的灭火器。
5.4.2 本条规定了升压站主要建筑物、设备房间的建筑物火灾类别及火灾危险等级。针对风电工程特点,结合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140做出规定。
5.4.3 油浸式变压器发生火灾后,油品外溢,火随油流蔓延,易造成较大经济损失。在火灾初期,用砂子覆盖地面油火灭火效果较佳。除能起到灭火作用外,还可以堵住油火流淌,防止火势蔓延。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.3 采暖、通风、空气调节及防烟排烟
- 下一节:5.5 电气消防