固定消防炮灭火系统施工与验收规范 GB50498-2009
4.2 消防炮
4.2.1 消防炮安装应符合设计要求,且应在供水管线系统试压、冲洗合格后进行。
4.2.2 消防炮安装前应确定基座上供灭火剂的立管固定可靠。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
4.2.3 消防炮回转范围应与防护区相对应。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
4.2.4 消防炮安装后,应检查在其设计规定的水平和俯仰回转范围内不与周围的构件碰撞。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
4.2.5 与消防炮连接的电、液、气管线应安装牢固,且不得干涉回转机构。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
4.2.6 消防炮在向消防炮塔上部起吊安装的过程中,起吊措施应安全可靠。
- 上一节:4.1 一般规定
- 下一节:4.3 泡沫比例混合装置与泡沫液罐