固定消防炮灭火系统施工与验收规范 GB50498-2009
4.4 干粉罐与氮气瓶组
4.4.1 安装在室外时,干粉罐和氮气瓶组应根据环境条件设置防晒、防雨等防护设施。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
4.4.2 干粉罐和氮气瓶组的安装位置和高度应符合设计要求。
当设计无要求时,干粉罐和氮气瓶组周围应留有满足检修需要的通道,其宽度不宜小于0.7m,操作面处不宜小于1.5m。
检查数量:全数检查。
检查方法:尺量和观察检查。
4.4.3 氮气瓶组安装时应防止氮气误喷射。
4.4.4 干粉罐和氮气瓶组中需现场制作的连接管道应采取防腐处理措施。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
4.4.5 干粉罐和氮气瓶组的支架应固定牢固,且应采取防腐处理措施。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
- 上一节:4.3 泡沫比例混合装置与泡沫液罐
- 下一节:4.5 消防泵组