电子工业洁净厂房设计规范 GB50472-2008
D.1 通则
D.1.1 洁净室(区)应定期进行性能测试。以认证洁净室(区)始终符合本规范的要求。
D.1.2 洁净室(区)性能测试认证工作,应由专门检测认证单位承担,并应提交检测报告。
D.1.3 测试和认证工作之前,系统应达到稳定运行。测试仪表应在标定证书有效使用期内。
D.1.4 洁净室(区)的占用状态应有空态、静态、动态,其性能测试和认证宜为静态或动态。
目录
上节
下节
- 上一节:附录D 洁净室(区)性能测试和认证
- 下一节:D.2 洁净室(区)性能测试要求